Серверная изнутри оббита металом, не подскажите можно ли крепить внутренний контур заземления непосредственно к "металлическим стенам" и нужно ли использовать крепление ГЗШ к стенам через изоляторы?
Цитата(annaz @ 23.3.2019, 20:09)

..нужно ли использовать крепление ГЗШ к стенам через изоляторы?
Что бы после этого задуматься про уравнивание потенциалов ?
уравнивание потенциалов надо делать по любому, если крепить полосу заземления непосредственно к металлическим стенам серверной зачем тогда изолировать саму заземляющую шину
Я спросил про то же самое.
Откуда идея про изоляторы ?
в нормах по проектированию серверных банковских учреждений написано что ГЗШ в серверной нужно устанавливать на изоляторах в шкафах с закрывающимися дверями
Помещение серверной - шкаф ?
Цитата(annaz @ 24.3.2019, 13:53)

в нормах по проектированию серверных банковских учреждений написано что ГЗШ в серверной нужно устанавливать на изоляторах в шкафах с закрывающимися дверями
ГЗШ в помещениях доступных для посторонних да, должна быть в запирающемся шкафу или ящике, но у вас в серверной это не ГЗШ.
Встречал в серверной, как у ТС, и "внутренний контур заземления" ("полосу заземления"), и ГЗШ (на изоляторах !) там же.
Вопрос о "посторонних" - мутный.
Там ВРУ было в серверной? Ну просто написано, что ГЗШ должна быть рядом с ВУ или внутри него.
annaz, подскажите обозначение норм по банковским серверным.
Цитата(Pantryk @ 26.3.2019, 9:52)

Там ВРУ было в серверной?
Пёс его (ВРУ) знает.. Может за стенкой )
Скорее всего речь идет об антистатике. В серверных и фальшпол специальный с фольгой и проводящим оголовником стоек.
Возможно, речь идет о защите информации, мне рассказали у вояк-соседей комнаты полностью обшиты так, с фальшокнами.